Der Punkt mit der Vorsicherung ist ein sehr guter Punkt und zeigt davon das du dich auskennst. Allerdings ist das Thema umstritten. Wenn du dir einen Zählerschrank mit integrierter UV anschaust, hast du fast immer einen 63A SLS Schalter als direkte Vorsicherung mehrerer RCDs. Ob dies so erlaubt ist oder nicht - hier gibt es keine eineindeutige Aussage - Thema Gleichzeitigkeitsfaktor der nachgeordneten Sicherungen. Das haben wir in Elektrikerforen schon ausgiebig diskutiert. Falls Interesse, hier ein Artikel hierzu:fonprofi hat geschrieben: ↑14. Jan 2024 20:46 Fachliche Mängel:
Du verbaust 40A RCD, wirbst mit Belastbarkeit 63A. Das ist falsch.
Es gibt keine Vorsicherung die den maximalen Strom auf 40A RCD Belastung beschränkt wenn mehrere Kreise am Aussenleiter mehr als 40A ziehen.
Max Stromkreise pro Aussenleiter am RCD 2 Stück. Den Grund kannst du Nachlesen.
Und was dein Angebot angeht bei EBay sind es RCD und keine RDC.
Du verbaust 16A LS-Schalter.
Wie stellst du sicher das die Abschaltbedingungen beim Kunden eingehalten werden?
Das sind alles Leistungen eines eingetragenen Elektrofachbetriebs und nicht für Endkunden gedacht.
Und Richtig, der TREI Schein hat damit nichts zu tun sondern die Handwerkskammer.
https://www.elektropraktiker.de/fachart ... DFIgK3UO4c
Bzgl. der max. Stromkreise hast du ebenfalls recht - aber passt ja in meinem Fall auch.
Für den Einbau und das einhalten der notwendigen Vorschriften ist der Erbauer zuständig. Ich kann ja auch nicht sicherstellen das er wenn er eine 16A Sicherung bei mir kauft, einen 0,75mm² Draht anschließt.
Dann noch Danke für das hinweisen auf den Fehler. Das war peinlich