Hallo,
kennt ihr den aktuellen Stand bei Mehrgeschossanlagen in Bezug auf Beleuchtung?
Immer noch "Neonröhren" in Feuchtraumwanne, allerdings mit LED?
Oder LED Bänder, die an die Decke geklebt werden?
Letztere kommen mir wirtschaftlicher vor, weil ja u.a. die Herstellung + Montage preiswerter ist und auch die Zuleitungen fast ganz wegfallen bzw. viel weniger Verkabelungen anfallen.
Wie habt ihr es gelöst?
Viele Grüße
Johannes
Aktueller Stand Mehrgeschossanlagenbeleuchtung
- Diskussionsforum -
Forum für Versand und Logistik im E-Commerce.
Der Versand von Waren ist einer der wichtigesten Aufgaben im Onlinehandel.
In diesem Logistikforum geht es um Logistiker-Erfahrungen mit DHL Paket, Deutsche Post, Hermes Versand, GLS Versand, DPD Versand, UPS Versand, Paketpreise, Versandkosten, Verpackungen, Tracking / Sendungsverfolgung und mehr.
Erfahrungsaustausch und Vergleiche für Online Shops, Versender oder die Fachkraft für Lagerlogistik.
Forum für Versand und Logistik im E-Commerce.
Der Versand von Waren ist einer der wichtigesten Aufgaben im Onlinehandel.
In diesem Logistikforum geht es um Logistiker-Erfahrungen mit DHL Paket, Deutsche Post, Hermes Versand, GLS Versand, DPD Versand, UPS Versand, Paketpreise, Versandkosten, Verpackungen, Tracking / Sendungsverfolgung und mehr.
Erfahrungsaustausch und Vergleiche für Online Shops, Versender oder die Fachkraft für Lagerlogistik.
Re: Aktueller Stand Mehrgeschossanlagenbeleuchtung
wenns nicht nass oder kalt ist, brauch es keine Feuchtraumwane.
Dazu kommt die Höhe des Raumes. Bei hohen Räumen nimmt man gerne Knotenkette und macht die Lichtbänder ran. Für die Bänder gibt es dann auch Bewegungsmelder. Die Bänder in LED-Ausführung, weil LED unempfindlich gegen einschalten sind.
Also meine Empfehlung - LED mit Bewegungsmelder zwischen den Regalreihen auf Lichtleiste. Da wird dann ne Leuchte per Klick getauscht in 2 Minuten.
Dazu kommt die Höhe des Raumes. Bei hohen Räumen nimmt man gerne Knotenkette und macht die Lichtbänder ran. Für die Bänder gibt es dann auch Bewegungsmelder. Die Bänder in LED-Ausführung, weil LED unempfindlich gegen einschalten sind.
Also meine Empfehlung - LED mit Bewegungsmelder zwischen den Regalreihen auf Lichtleiste. Da wird dann ne Leuchte per Klick getauscht in 2 Minuten.
Re: Aktueller Stand Mehrgeschossanlagenbeleuchtung
Hallo,
vielen Dank!
Es geht im 3 Meter Geschosshöhe und 1 Meter Gangbreite.
Hast du ein Beispielbild für mich?
Vielen Dank
Johannes
vielen Dank!
Es geht im 3 Meter Geschosshöhe und 1 Meter Gangbreite.
Hast du ein Beispielbild für mich?
Vielen Dank
Johannes
Re: Aktueller Stand Mehrgeschossanlagenbeleuchtung
Ein Bild habe ich aktuell nicht.
Gerade erst gemacht (aber leider kein Bild):
- Standard Kabeltrasse 6cm hoch x 10cm breit x 3m lang an Kette abgehängt.
- daran die Leuchten druntergeschraubt an den Stellen wo man Licht braucht
- alle paar Meter (an den Kreuzungen) Bewegungsmelder.
- Verkabelung in der Trasse mit Hera Verbindungskabel 1,8m oder Leuchte in Leuchte zusammengesteckt. Leuchten werden mit Clips eingehängt. Die Kabel durch die Schlitze gesteckt
Leuchten genommen: https://www.hera-online.de/de/produkte/ ... chten.html
Zusätzlich unter die Trassen Domkameras geschraubt, Lankabel in der Trasse. Zusätzlich von der Trasse zu den Regalen Leitung angeschlossen für Steckdosen
Mehrere Stromkreise, LAN, Video in der Trasse und felxibel ohne Ende. Im Prinzip eine Autobahn in der Luft. Das einzige Problem ist die Leitungslegerei wegen der Kette.
Die Kette ist eine Standard-Knotenkette, in 20cm über der Trasse geteilt mit einem Klemmglied und mit S-Haken die Trasse eingehängt und mit Rohrzange zusammengequetscht.
60m Trasse an Betondecke mit 40 Leuchten, 4 BWM, 4 Kameras, 4 Steckdosen an der Trasse befestigt plus 4 Steckdosen über Flexrohr ans Regal in 48 Mannstunden fix und fertig.
Gruß
Gerade erst gemacht (aber leider kein Bild):
- Standard Kabeltrasse 6cm hoch x 10cm breit x 3m lang an Kette abgehängt.
- daran die Leuchten druntergeschraubt an den Stellen wo man Licht braucht
- alle paar Meter (an den Kreuzungen) Bewegungsmelder.
- Verkabelung in der Trasse mit Hera Verbindungskabel 1,8m oder Leuchte in Leuchte zusammengesteckt. Leuchten werden mit Clips eingehängt. Die Kabel durch die Schlitze gesteckt
Leuchten genommen: https://www.hera-online.de/de/produkte/ ... chten.html
Zusätzlich unter die Trassen Domkameras geschraubt, Lankabel in der Trasse. Zusätzlich von der Trasse zu den Regalen Leitung angeschlossen für Steckdosen
Mehrere Stromkreise, LAN, Video in der Trasse und felxibel ohne Ende. Im Prinzip eine Autobahn in der Luft. Das einzige Problem ist die Leitungslegerei wegen der Kette.
Die Kette ist eine Standard-Knotenkette, in 20cm über der Trasse geteilt mit einem Klemmglied und mit S-Haken die Trasse eingehängt und mit Rohrzange zusammengequetscht.
60m Trasse an Betondecke mit 40 Leuchten, 4 BWM, 4 Kameras, 4 Steckdosen an der Trasse befestigt plus 4 Steckdosen über Flexrohr ans Regal in 48 Mannstunden fix und fertig.