((Aus dem Schadenbericht eines großen deutschen RZ, habe ein paar Informationen und das Datum rausgenommen))
ca. 19:30 Uhr [RZ-Betreiber] informiert seine Kunden, dass ein Mittelspannungs-Transformator ausgefallen ist und am kommenden Tag ausgetauscht wird. Die Situation wird seitens [RZ-Betreiber] als unkritisch eingestuft.
ca. 21:00 Uhr bis 21:40 Uhr Zwei der drei Diesel-Generatoren fallen aus. Der dritte Diesel-Generator alleine reicht nicht aus, um das Rechenzentrum mit Strom zu versorgen. Zunächst übernehmen die Batterien die weitere Versorgung bis diese leer sind.
Um ca. 21:40 Uhr fällt der Strom vollständig aus. Eskalation an das [RZ-Betreiber] Senior Management Team.
ca. 21:20 Uhr RZ-Co-Location-Kunden registrieren Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung.
21:45 Uhr Techniker des RZ-Co-Location-Kunden treffen vor Ort am Rechenzentrum ein, stellen kompletten Stromausfall des Gebäudes fest; Zutritt zum Gebäude ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
ab ca. 21:45 Uhr Analysieren der Fehlerursache der Ersatz-Stromversorgung sowie des MS-Trafos 1. MS-Trafo 2 des RZ kann leittechnisch nicht aufgeschaltet werden.
ca. 00:20 Uhr Zwei mobile Diesel-Generatoren werden bestellt, die Fehlerursache für das Versagen der Ersatz-Stromversorgung konnte bisher nicht lokalisiert werden.
ca. 01:10 Uhr Defekter MS-Trafo ist abgekühlt. Lastflüsse werden zwischen Tr1 und Tr2 geteilt
ca. 02:00 Uhr Start Wiederanlaufplan RZ
ab ca. 03:50 Uhr MS-Trafo1 überhitzt erneut. Stromversorgung bricht erneut zusammen. Der Fehler der Ersatz-Stromversorgung konnte bisher nicht identifiziert werden. Es wird mit den Arbeiten begonnen die gesamte Stromversorgung über Tr2 laufen zu lassen.
ab ca. 5:40 Uhr Tr2 übernimmt die gesamte Last für das RZ. Stromversorgung steht wieder zur Verfügung, Redundanz durch Diesel-Generatoren ist noch nicht gegeben. Erneuter Wiederanlaufplan. Parallel dazu müssen diverse defekte Hardwarekomponenten getauscht werden.
Ursache: Fehler 1: Ein MS-Trafo war defekt. Fehler 2: Ein undichtes Stickstofffläschchen hat zu einem Druckabfall geführt, woraufhin das Leckage-Warnsystem die Dieselzufuhr automatisch gestoppt hat, mit der Folge, dass zwei Diesel-Aggregate abgesetzt wurden. Das wäre an Bord eines Schiffes etwas anders gelaufen, aber da ist auch 24/7 Personal mit entsprechenden Befähigungsnachweisen zugegen (ich habe so ein Patent