king-kao hat geschrieben:
kann man bedenkenlos 2 Tiefkühltruhen und zwei Kühlschränke an eine Steckdose (Mehrfachstecker) anschließen.
Nein, kann man leider nicht. Der Anschluss von vier Kühlgeräten über eine Mehrfachsteckdosenleiste ist keine gute Idee.
Dafür gibt es diverse Gründe:
a) Die Qualität dieser Mehrfachsteckdosen ist stark schwankend mit der Tendenz nach schlecht. Leider gibt es zahlreiche Berichte über Schwelbrände, die von defekten Mehrfachsteckdosen ausgelöst wurden. Das muss nicht mit hoher Leistungsaufnahme einhergehen, auch Kontaktprobleme sorgen für eine thermische Überlastung und zum Brand.
b) Auch wenn es leider nicht mehr explizit im VDE-Vorschriftenwerk steht, es bleibt dabei: ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen sind als Ersatz für eine ortsfeste Installation überhaupt nicht geeignet und dienen nur der temporären Verwendung (leider wurde diese Verdeutlichung aus der Prüfnorm DIN VDE 0620 getilgt). Eine Feuerversicherung wird es einem im Schadenfall vorhalten.
c) Im Falle des gewerblichen Einsatzes muss gesetzlich verpflichtend vorab eine Gefährdungsbeurteilung nach BetrSichV erfolgen und dokumentiert werden, das Ergebnis kann ernsthaft nicht sein, dass die Kühlgeräte dauerhaft temporär angeschlossen werden. Im Schadenfall auch eine unvorteilhafte Situation.
d) Für den Fall einer heute normgerechten Steckdoseninstallation mit RCD (früher FI genannt): Elektrogeräte haben je nach Bauart trotz Fehlerfreiheit betriebsmäßige Ableitströme, die sich im Stromkreis addieren. Man tastet sich so betriebsmäßig mit zunehmender Anzahl an Geräten an die Auslöseschwelle des jeweiligen RCD heran. Auch haben die Elektromotoren der Kühlgerätekompressoren Anlaufströme, die den magnetischen Schnellauslöser des LS-Schalters zum Ansprechen bringen könnten. Wenn alle vier Motoren gleichzeitig anlaufen, kann das bei Überschneidung der Anlaufströme den LS-Schalter zum Auslösen bringen.
Ich würde nach alledem konsequent auf die Mehrfachsteckdosenleiste verzichten und vielmehr weitere Steckdosen nachinstallieren lassen. Nach Möglichkeit würde ich die Stromkreise aufteilen und jedem Kühlgerät einen eigenen Stromkreis mit LS/RCD-Kombination spendieren. Das mag jetzt oversized klingen, aber auch die kühlpflichtige Ware hat einen Wert und man braucht nur wenige Ausfälle von vier Kühlgeräten gleichzeitig im Jahr, um die Kosten der Nachinstallation wieder reinzuholen. Das Nachinstallieren ist bei Aufputzinstallationen keine große Sache, auch gestaltet sich die Fehlersuche bei aufgeteilten Stromkreisen erheblich einfacher. Gerade Kühlgeräte kündigen ihr Ableben durch sporadische elektrische Fehler über einen längeren Zeitraum an, wenn es da nur weit und breit einen einzigen RCD gibt, kann das Nerven kosten.
Viele Grüße
Michael