Momentan nur für die wichtigste Hardware, im Laufe des Jahres dann für das komplette Haus.
Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Nur für EDV und Gefahrenmeldeanlage.
Und für die EDV nicht so viel, vielleicht eine Stunde oder so. Vor allem, um Abstürze mit Datenverlusten während kurzer Unterbrechungen zu vermeiden und zumindest den Kassenbetrieb aufrecht zu erhalten.
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Aber nicht vergessen, das es keine Ausfallsichere Versorgung ist.
Bis der Wechselrichter umgeschaltet hat, vergehen auch mal ein paar Sekunden. Dann ist Essig mit PC.
Klappt nur wenn es eine USV vor dem Computer gibt, der die paar Sekunden aufrecht erhält. Und dann gibt’s auch noch Netzwischer die manche Rechner abstürzen lassen bei günstigeren USVs
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Ich habe eine USV für das ganze Haus. 9kVA 3 Phasen, 14,.4 kWh Speicher. Nachladung bevorzugt durch Solar, alternativ aus dem Netz, wenn erforderlich.fonprofi hat geschrieben: ↑9. Feb 2023 17:16 Bis der Wechselrichter umgeschaltet hat, vergehen auch mal ein paar Sekunden. Dann ist Essig mit PC.
Klappt nur wenn es eine USV vor dem Computer gibt, der die paar Sekunden aufrecht erhält. Und dann gibt’s auch noch Netzwischer die manche Rechner abstürzen lassen bei günstigeren USVs
Hält meine Bude mindestens 12 Stunden am Leben. Wenn ich dem Herzensschatz das Waschen, Backen, etc. verbiete auch 24h.
Umschaltzeit 0,01s (eine Halbwelle). Jegliche Elektronik läuft problemlos durch, hab's mehrfach vorgeführt.
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Du hast sowas, aber jeder Normale Haushalt hat einen Wechselrichter der erst mal den Stromausfall erkennen muss und den Hausanschluss wegschalten. Das dauert vlt. 5 Sekunden.
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Jeder normale Haushalt - ging es hier nicht um Gewerbebetriebe und deren Absicherung gegen Ausfälle?
Ich gebe Dir Recht - dass die üblichen Solar-WR, selbst mit Speicher, ohne Netz nicht bzw. nicht unterbrechungsfrei funktionieren ist saublöd.
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Jeder übliche Wechselrichter verzögert die Umschaltung, da er erst das Netz trennen muss vor der Synchronisierung mit dem Hausnetz. Ist in der ARN4105 auch so vorgesehen.
Kann man selber testen, auch ohne Batterien, wie lange er benötigt nach Abschalten der Sicherungen bis die rote Lampe angeht. Dauert min 2 Sekunden. Dann schaltet er den Hausanschluss ab und geht auf Offgrid. bzw. Speisung.
Wenn Du Deinen WR mit den Batterien in der Mitte hast, kann er wie eine normale USV umschalten, ist aber nicht üblich, wenn die Leistung durch den WR geht.
Das ist eher bei Behörden so, Leitstellen etc. Das Merkst du aber auch im Geldbeutel, deswegen normeler Wechselrichter und eine Online-USV vor den kritischen Systemen.
Kann man selber testen, auch ohne Batterien, wie lange er benötigt nach Abschalten der Sicherungen bis die rote Lampe angeht. Dauert min 2 Sekunden. Dann schaltet er den Hausanschluss ab und geht auf Offgrid. bzw. Speisung.
Wenn Du Deinen WR mit den Batterien in der Mitte hast, kann er wie eine normale USV umschalten, ist aber nicht üblich, wenn die Leistung durch den WR geht.
Das ist eher bei Behörden so, Leitstellen etc. Das Merkst du aber auch im Geldbeutel, deswegen normeler Wechselrichter und eine Online-USV vor den kritischen Systemen.
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Das hier: https://www.heise.de/news/Nach-Internet ... 93167.html zeigt allerdings Lücken in meinem Konzept auf, denn wenn 17(!) Glasfaserkabel mit einer einzigen Baggerschaufel gleichzeitig durchtrennt werden und die Mobilfunkmasten auch nicht mehr gehen, ist das natürlich misslich. Daher ist diese Starlink-Geschichte als Rückfalllösung sehr interessant, warum Privat teurer ist als Business und Wohnmobil noch teurer, erschließt sich mir allerdings nicht.
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Residential 80€ -> Upload Speed nicht garantiertTugAlk hat geschrieben: ↑12. Feb 2023 11:28 Das hier: https://www.heise.de/news/Nach-Internet ... 93167.html zeigt allerdings Lücken in meinem Konzept auf, denn wenn 17(!) Glasfaserkabel mit einer einzigen Baggerschaufel gleichzeitig durchtrennt werden und die Mobilfunkmasten auch nicht mehr gehen, ist das natürlich misslich. Daher ist diese Starlink-Geschichte als Rückfalllösung sehr interessant, warum Privat teurer ist als Business und Wohnmobil noch teurer, erschließt sich mir allerdings nicht.
Business 180€ -> Garantierter Upload Speed, feste IP, etc. (und teurere Hardware)
Business Residential 65€ -> Wie Residential, aber Garantierter Upload und teurere Hardware
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Ist Residential bei Starlink ortsgebunden, oder wieso kostet die Applikation Wohnmobil mehr im Monat?
Re: Sicherheit Internet-Anschluss: Redundanz oder kurze Entstörzeit?
Ja. Und es muss nur in dem Monat gezahlt werden, wo es genutzt wird. Gibt es aber in DE glaube ich noch nicht.
-